Proszę o wyjaśnienie czy minimalna grubość izolacji przewodów wentylacyjnych dotyczy wszystkich przewodów systemu rekuperacji: nawiewu i wywiewu oraz czerpni i wyrzutni? (Rozdział I tab. 1 i 2, pkt. 2.5)

rozpoczęty ponad rok temu przez Energia

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czy minimalna grubość izolacji przewodów wentylacyjnych dotyczy wszystkich przewodów systemu rekuperacji: nawiewu i wywiewu oraz czerpni i wyrzutni? (Rozdział I tab. 1 i 2, pkt. 2.5)

 

Wymóg izolacji kanałów wentylacyjnych o grubości zgodnej z podanymi parametrami (10 lub 12 cm) dotyczy przewodów nawiewnych i wyciągowych pomiędzy wymiennikiem ciepła a wyrzutniami i czerpniami prowadzonymi wewnątrz budynku (czyli pomiędzy rekuperatorem a izolowanymi termicznie przegrodami budynku). Grubość pozostałych izolacji przewodów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż 3 cm.