Pytanie: Czy w świetle Programu dopuszczalne jest zastosowanie w pokoju dziennym z aneksem kuchennym, wentylacji mechanicznej wyrzutowej z okapu kuchennego (podłączonego do pionu kuchennego)? W mieszkaniu jest oddzielny system wentylacji nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem. Takie rozwiązanie podyktowane jest przez przepisy - w pokoju dziennym z aneksem kuchennym powinniśmy mieć wentylację wyciągową z okapu kuchennego podłączoną do pionu kuchennego. Czy w opisanym przypadku jest możliwe osiągnięcie parametru szczelności n50 na wymaganym poziomie? (Rozdział I tab. 1 i 2, pkt. 2)
Ogólnie w przypadku budynków NF40 i NF15 nie powinno się stosować okapów kuchennych tylko pochłaniacze. Nie powinno być dodatkowych pionów kuchennych.
Natomiast w przypadku opisanego pokoju z aneksem kuchennym, z uwagi na wymagania, taki pion trzeba wykonać. Nie powinno być jednak dodatkowego nawietrzaka okiennego. Można założyć, że w przypadku użycia okapu użytkownik rozszczelni okno. Okap powinien być ponadto zabezpieczony przed powstaniem ciągu wstecznego czyli przed zatłaczaniem zimnego powietrza do kuchni.